主题:殴姆龙E5CZ仪表6、7、8点输出220,为何用仪表测量没有电压输出?

点击:423 回复:5

各位大侠!你们好!请问一下殴姆龙E5CZ仪表6、7、8点输出220,为何用仪表测量没有电压输出?如果控制接触器线圈吸合,如何接线?
13-06-09 17:31
你用的是继电器输出,看看表上图
13-06-09 20:49
呵呵;那只是输出一继电器的触点,电压是要外接的;
13-06-09 21:48
好好看看接线图,应该有3个输出端子2个是报警的一个是加温用的上面还有一个端子是要接相线的
13-06-09 22:52
是控制冷却及超温报警的,无源端子输出点,需外接电源!
13-06-10 13:43