主题:台安N2系列0cA的处理又-方法
点击:512 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
1371153470
好多同行老是被台安N2系列0cA烦恼,最近找到-方法,不过只适应那些老字辈,方法就是大师常说的把电流互感器转换电路反馈电阻减小一点,让cpU检测不到,我最近把工厂几台老字辈都改了,3.7K改了大约10A才报,具体可按到咸工的电路图自已试验!模块保护有pc929不用担心: