主题:空开外壳发热
点击:571 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
德力西100A 空开发热,就带了一个22KW 的水泵,这是什么原因。出去质量原因,会是什么?
13-06-08 18:42
1楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
动力线,端子是否压紧?电机电流多少?有没有频繁启停?空开下的电线有没有发热严重?
13-06-08 18:56
2楼
编辑
引用
管理
372554840
1、各个接线端子是否连接牢实。
2、开关本身质量是否过关。是真货还是假货?
3、采用的线径是否符合要求。
4、进入开关的是导线还是铜排?连接是否牢实?
5、工作环境是否有发热源?
13-06-08 19:41
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
感觉或者测量到温度是多高,是不是与以前的经验或数据相比较。
13-06-08 20:00
4楼
编辑
引用
管理
朱寿
端子是否压紧?
13-06-08 23:11
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看看接线是否牢固
内部是否有问题
13-06-09 02:17
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
肯能是电流大造成的。线路太长。
13-06-09 06:03
7楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
线路太长?是多长
13-06-09 21:51
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
372554840
在 2013/6/8 19:41:55 发言
【内容省略】
说的不错!
13-06-09 23:01