德力西100A 空开发热,就带了一个22KW 的水泵,这是什么原因。出去质量原因,会是什么?
13-06-08 18:42
动力线,端子是否压紧?电机电流多少?有没有频繁启停?空开下的电线有没有发热严重?
13-06-08 18:56
1、各个接线端子是否连接牢实。
2、开关本身质量是否过关。是真货还是假货?
3、采用的线径是否符合要求。
4、进入开关的是导线还是铜排?连接是否牢实?
5、工作环境是否有发热源?
13-06-08 19:41
感觉或者测量到温度是多高,是不是与以前的经验或数据相比较。
13-06-08 20:00
端子是否压紧?
13-06-08 23:11
看看接线是否牢固
内部是否有问题
13-06-09 02:17
肯能是电流大造成的。线路太长。
13-06-09 06:03
线路太长?是多长
13-06-09 21:51

引用 372554840 在 2013/6/8 19:41:55 发言【内容省略】

说的不错!
13-06-09 23:01