主题:急!!安川伺服报警 A.C3 怎么处理!!
点击:1478 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xin113
求助:注塑机上的安川(YASKAWA)伺服驱动器报Encoder A-,B- phase disconnection.(Alarm A.C3).该如何复位?求大伙[/size]懂行的指点一下?
13-06-04 20:01
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
伺服驱动器报Encoder A-,B- phase disconnection.(Alarm A.C3)的含义就是编码器A相或B相断线,你可以分别更换编码器电缆和编码器试试。
13-06-05 12:07
2楼
编辑
引用
管理
LIUSHIXIN
换个编码器看看。还有就是看看编码器线是不是接触不好
13-06-06 19:08
3楼
编辑
引用
管理
xin113
我知道怎么弄!因为之前报AC3都是直接发外维修,人家直接就帮你换了编码器 ,费用好高,后来自己摸索,就搞定了!其实挺简单的!有需要可以加我QQ182814778