主题:定时器怎么还走
点击:995 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gzw661104
X0接通时 Y0 Y1接通正常
X1接通时 Y0无输出正常 2秒后Y1无输出正常
此时程序应结束 但发现定时器怎么还走
我是新手 定时器如何设置
谢谢
13-06-04 09:21
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你程序呢?
13-06-04 09:40
2楼
编辑
引用
管理
gzw661104
程序怎吗传上来的 复制、以图片的形式吗?
13-06-04 15:28
3楼
编辑
引用
管理
trustme
你程序呢?
13-06-04 15:30
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
程序可以用图片的形式。
13-06-04 19:07
5楼
编辑
引用
管理
工控一休
定时器前面的如中间继电器在定时结束后要断开(复位)否则会一直计时
14-07-27 22:36
6楼
编辑
引用
管理
wanyawei
如果不把定时器EN断掉,当然会一直计时了,直到最大值。具体还要看你写的程序。
14-07-28 10:34
7楼
编辑
引用
管理
湿人漫步
用tmr指令
14-10-17 11:08