主题:请各位高人指教压力变送器问题

点击:1994 回复:4

我单位使用的压力变送器是川仪七厂的JXBY-1700Md压力变送器,再一次意外中被水冲了,之后经过吹干后,再次使用时无法显示出读数,再次更换压力变送器后还是故障依旧。在压力变送器的接线端有24V电压,在接线的上端有一个隔离安全栅,此安全栅更换后故障依旧,请各位高人指点迷津
05-04-10 22:19
没有输出,烧掉了呗,寄回去修或者再买新了啦。
05-04-15 13:16
确实如此,多谢指点!
05-04-15 19:57
你用的不是防水、防爆仪表啊?厂商质量有问题。
05-04-18 11:18
它里面线路版烧了,应该属于主机版烧了!!!已经没有修的价值了
06-02-14 14:41