主题:写一段有关泵启动的程序
点击:486 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
knox009009
两台泵M13,M14,M13坏的时候启动M14,相当于一用一备
13-06-02 09:41
1楼
编辑
引用
管理
55203306
你说的很模糊M13坏的时候,启动M14你是说自动启动码?详细点
13-06-02 09:54
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
knox009009
在 2013/6/2 9:41:22 发言
【内容省略】
M13坏的标准是什么?仅仅依靠M13没得电?
Good Luck~
13-06-02 09:55
3楼
编辑
引用
管理
55203306
比较常用的1备1用
13-06-02 10:07
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
标准的启保停电路,不知怎样一用一备。
13-06-02 10:43
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这个一般不需要程序控制吧?外接电路即可啊!!!
13-06-03 22:55
6楼
编辑
引用
管理
limu
利用热继电器的常开触点就可以了,如果用PLC控制泵启动,只要将故障信号输入PLC,将这个信号作为备用泵的启动信号处理就可以了。
13-06-03 23:26
7楼
编辑
引用
管理
yohikp
最好给泵都配个EMPR等保护器,这样电机不管什么样的故障都能一目了然,而且通过国外部电路还能实现自动切换。。。
13-06-04 08:45