主题:FX3u连E740 485通讯 求助

点击:994 回复:13

3u连E740 485通讯
变频器参数
P79    0
P117   1
P118   192
P119   1
P120   2
P121   9999
P122   9999
P123   9999
P124   0
P340   1
P549   0
各位大侠有空的,帮小弟看下这个程序,通讯小白,一直查不到哪出问题!  
附件:
[本地下载]
最后修改:2013/5/30 10:03:24
13-05-30 10:02
自顶,挽尊
13-05-30 10:53
继续挽,就不信没好人
13-06-01 15:58
你在D8120里设置模式及变频器的参数设置的没有问题吗,程序还没看
最后修改:2013/6/1 16:57:40
13-06-01 16:46
E740里PR119里你设的是1,表示停止位是2位,数据字长是8位
你D8120里是H0C96,设定的是停止位是1位,数据字长7位
13-06-01 17:06
这个我确定没问题
13-06-02 13:35

引用 gzg_00 在 2013/6/1 17:06:41 发言【内容省略】

哦,谢谢,我试试
13-06-02 13:35

引用 cdl516 在 2013/6/2 13:35:24 发言【内容省略】

现在好了吗
13-06-02 22:07
不行,估计还有其他问题。
P340要设置成1 吗?
13-06-03 09:45

引用 gzg_00 在 2013/6/1 16:46:55 发言【内容省略】

我觉得,我的程序有问题
13-06-03 09:54