主题:温度怎么了
点击:692 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
工控IT
换个好点了
13-05-30 14:18
11楼
编辑
引用
管理
郭自动
一般来说应该是热电偶老化而出现的高温误差,特别是偶,热电阻还好些。
13-05-30 15:15
12楼
编辑
引用
管理
laozhou123
线路没动过的哦,热电偶也没动,表头没换。我们用的是普通屏蔽电缆,不是补偿导线
13-06-03 17:00
13楼
编辑
引用
管理
laozhou123
用了三年了,热电偶
13-06-03 17:01
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
高温下探头有问题了
换了吧!
13-06-03 21:29
15楼
编辑
引用
管理
dlr
总算看明白楼主的意思了。“近段时间用经过校验的K型热电偶和温控表去检测”也就是说是用这个为标准去比较用了三年的热电偶和表头,结果发现有误差。看来是原来用的仪表有问题了,不是热电偶老化就是显示仪表超差了。按规程早就应该校验了,现在唯一的办法就是校验热电偶及仪表。