主题:温度怎么了
点击:692 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
laozhou123
本人一直使用K型热电偶和温控表测量一在用烤炉,近段时间用经过校验的K型热电偶和温控表去检测,发现在用的温控表在低温段时误差小,高温段时误差大,甚至出现20度的误差,请教各位大侠,是什么原因造成的?如何解决啊?谢谢了。
注明:检测位置高度相差大概10CM以内。
13-05-28 17:19
1楼
编辑
引用
管理
laozhou123
补充问题:低温段是指100度以下,高温段是在100-200度之间。
13-05-28 17:20
2楼
编辑
引用
管理
hzsxpt
该换了
13-05-28 18:04
3楼
编辑
引用
管理
yslabc
换只新的对比一下吧!
13-05-29 08:11
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
将就用,参数修正下
13-05-29 10:49
5楼
编辑
引用
管理
dlr
楼主说:“用经过校验的K型热电偶和温控表去检测”,看来其测量误差应该在允许范围内。高温段出现20度的误差,是根据经验判断的还是对比测试出来的?
13-05-29 11:00
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
是经过测量后对比的
13-05-29 17:02
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
已经修正了好多次
13-05-29 17:02
8楼
编辑
引用
管理
laozhou123
不知道该换探头还是显示表啊
13-05-29 17:03
9楼
编辑
引用
管理
dlr
“近段时间用经过校验的K型热电偶和温控表去检测”,说明原来是正常的。现在有误差了,不知是正还是负误差?与之前相比唯一的区别就是拆动过仪表及接线,再检查下接线接触是否良好,补偿导线极性连接是否正确。