主题:组态王与三菱plc通信超慢,救命啊!

点击:4811 回复:5

监控三菱的A系列plc,一个画面大概有50个点,系统延时非常长,足有3-5秒,其中1个点是监控内部特殊继电器M9032(1秒脉冲),正常应该 ON 1秒,off1秒,不断循环,但实际上是on很多秒,然后又off很多秒,在on很多秒。。。。。。。
  
  
  已经试过更改波特率,有更换过rs232--485转换器,有试过更换屏蔽通信电缆,情况依旧,望指教!!!
05-04-09 20:28
取回資料時用區塊方式(國內說"塊"). 一筆一筆抓當然慢!
05-04-09 23:23
那请问有什么办法可以解决呢???
05-04-10 16:46
取回資料時用區塊方式(國內說"塊").
05-04-11 14:28
能说的具体在哪里设置吗?先谢谢了!!!
05-04-11 22:27
你自己做的吗?变量的采集频率设小点看看,以前我试过1000MS的采集频率监控1秒脉冲点就会这样