主题:威纶通统计工作时间?
点击:801 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
hiker0000
威纶通,6070i的触摸屏。
每天分为4个班,每个班的起始时间要能更改。
然后通过modbus来读取所控制机器的工作状态,
统计出每个班有多少时间是正常工作的。
就是这个样子的,在软件里面要怎么写啊,我一点头绪都没有。
麻烦各位高人给点提示,不胜感激。
13-05-21 12:53
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
有没有PLC的,如果有可以在PLC里面统计
13-05-21 16:40
2楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
累加计时哦。。。。。。。。。。。
13-05-22 13:41
3楼
编辑
引用
管理
hiker0000
没有plc啊,直接用modbus跟STM32通讯的。
13-05-22 20:51
4楼
编辑
引用
管理
hiker0000
哦,能详细的说下么,我刚开始接触这方面。
多谢了哈~
13-05-22 20:52
5楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
没PLC好像不能做哦
13-05-23 08:51
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还是用PLC来实现容易,在屏上只是显示或清零;
13-05-23 11:23
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
精通宏指令估计差不多。
13-06-02 13:25
8楼
编辑
引用
管理
ahljj
正想用触摸屏(无PLC)显示设备的运行时间。