主题:西门子USS控制7台变频器
点击:327 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
ycj198222
请问各路高人,USS-INIT中ACTIVE中定义16#0000007F是否就定义了0-6号变频器激活?实际试验时通过触摸屏设置每台变频器频率都有变化,但就只有前两台动作,后面的不启动,望指点!
13-05-17 22:12
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
不知道你什么弄的,我以前尝试过10台MM440都没有问题
13-05-18 13:10
2楼
编辑
引用
管理
HLTW8888
提高通讯波特率,试试.
13-05-20 22:59