登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:4平方线承受最大的电流

点击:3120 回复:39

你有4平方线是吧,每相上面用2条4平方的并联就OK了。
13-05-18 20:38
还是每相用3条4平方的线吧!!这样安全!也不用买16的了!!
13-05-18 21:20
听人劝,吃饱饭。
13-05-18 21:48
正常 简单算法 铜六  铝四    电机功率数乘以2就是电机电流  楼主你看着办吧
13-05-18 21:53

引用 andushuai 在 2013/5/18 21:53:30 发言【内容省略】

这个不靠谱。只是大概。
13-05-19 09:55
4平方单股硬铜线承受最大电流,长期使用的话28安电流,短时间的话可以得38安电流,22KW的电机电流是44安电流,用不了,你可以用2条4平方单股硬铜线并联就可发用了。
13-05-19 14:41
长时间运行一定有问题!
13-05-20 14:28
今天测了,电流45A , 线缆温度 38度。
13-05-20 18:11
实践出真知,独立铺设的铜线,每平方12A没有问题,因此放心大胆用。
13-05-20 18:33
走自己的路,让别人去说吧。吵吵半天,这线缆也没事。今天连续运转6小时,啥事没有。线缆温度最高时才40度。
13-05-20 19:49

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯