登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:4平方线承受最大的电流

点击:3120 回复:39

如果长时间发热,把接头烧坏导致缺相,得不偿失呀
13-05-17 22:01
楼主先用钳形电流表掐一下,电机的实际电流是多少?密切注意这段线 的温度,4平方的线带22千瓦的电机确实是有点小了,如果楼主的这段线质量过硬,电机不满负荷作业的话,短时间运行应该是问题不大,楼主为何不用3股4平方的并联使用呢?两股也比一股强啊!你说是吧!
13-05-17 22:36
我忘了说了 这是个水泵电机
13-05-18 06:36
4的线就不能超过20哦
13-05-18 10:27
没法说了,到底该怎么办。说什么的都有。
13-05-18 10:36
回去和管事的说要坚决换掉,否则出了事故让他承担责任
13-05-18 16:15
着火怎么办?一旦着火,那是事故呀。线细了就容易着火。危险呀。
13-05-18 16:22
水泵一般都是全功率运转 没有空载什么的 所以电流肯定不会小  所以楼主。。。。。
13-05-18 16:29
6平方 的应该没事吧
13-05-18 18:00

引用 woshigoutou 在 2013/5/18 18:00:58 发言【内容省略】

楼主知道6平方的能承受多大电流吗?你的水泵22KW额定电流多大您知道吗?自己算算可以吗?
13-05-18 18:26

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯