主题:各位师傅都是怎么判断电机好坏的?没有摇表的情况下呢?

点击:2325 回复:15

用万用表测三相绕组的阻值,好的应该相等,接上电源用电流表测三相电流是否相同。
13-05-17 20:37

引用 jtfuping 在 2013/5/17 20:14:25 发言【内容省略】

请你说说1.5KW、4KW、15KW、30KW、75KW、90KW这几种功率的电机阻值大约是多少好吗?你这个经验很好!应该推广一下!另外你用的那个档位也说说吧?共同学习!
13-05-17 20:50
1.5KW、4KW、15KW--大概10-1欧姆左右吧。档位肯定是低阻低倍率档喽。这种判断方法是我自己摸索的。不过据我了解我认识的几个电工也是这么判断的,我没教他们。所以这东西应该是大家都知道,不存在推广不推广。呵呵~
其实我做电工是自学成才,没有师傅的,不过我的水平估计在好的1/3内。我目前的厂是生产无纺(汽车顶棚用的板材),并压制成板材。据好几个机修工说,不少电工修不来。我前年刚接触这行,就我一个电工,但一来就修,全靠看图纸。呵呵。
最后修改:2013/5/17 21:08:34
13-05-17 21:03
当电机烧损严重,绕组漆皮脱落使绝缘能力下降时,用摇表能测出绕组接地(或能测出两相之间短路),说明电机损坏。但若绕组内部击穿(烧毁),或发生匝间短路时,
并不一定表现为绕组接地,用摇表检测好坏,就无能为力了。绕组的匝间短路,可能短接几匝,也可能短接几十匝,但问题是电机绕组的直流电阻极小(万用表电阻挡测量时与
电阻值几乎为零),匝间短路在绕组电阻值上,也表现不出太大的电阻值变化,没法确定哪相绕组出现了匝间短路!换句话说,摇表与万用表,只能对相间对地,相与相之间的
短路,每相绕组的通、断进行检测,对匝间短路故障根本是无可奈何了
13-05-17 21:59

引用 viptda2005 在 2013/5/17 21:59:21 发言【内容省略】

嗯!您说的对,这个时候可以借助电桥来检测,轻微的匝间短路,电机还是能转的,就是发热严重然后就是三相电流不平衡,电流不稳
13-05-17 22:14

引用 jtfuping 在 2013/5/17 20:14:25 发言【内容省略】

55kw 75kw
13-05-18 19:48