主题:富士P11/30KW报EF(接地短路)22KW深井泵用
点击:514 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wdl1363316
报故障较前段时间频繁,复位后即可工作.检查电缆电机绝缘电阻没问题,不知何故?
13-05-11 18:56
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
把载波频率调低后,相应的高频泄露电流会减小,试试能否解决问题。
13-05-12 19:37
2楼
编辑
引用
管理
小鱼吃虾米
也可能是电机匝间短路,或者相间短路
13-05-14 12:25
3楼
编辑
引用
管理
wdl1363316
电缆下井碰壁磨破外绝缘造成的