登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助 空开上端相间短路 请老师分析这个空开还能用不

点击:2005 回复:35

老兄,咱俩现在算是正儿八经的同行了。
去年为了找媳妇跳槽去现在伺候的商场工作,我现在在这里算是待的腻歪了,工资低还不能施展自己所长,很憋屈。
最后修改:2013/5/11 17:37:45
13-05-11 17:37
握手 握手   同感  做后期 很没意思  还是当初前期的时候 能学的东西多  找到媳妇了么  哈哈
看了你的帖子 感觉你比我厉害多了  加油吧  无论如何 自己准备好了  就等那个机会
13-05-11 17:42
上端短路明显是质量问题,还是不要用的好。
13-05-11 18:02
该开关已不能使用,不是触头问题,而是可能绝缘不良。
13-05-11 18:30
安全问题 不能用 更换
13-05-11 18:32
最好不用了,短路后有积碳,绝缘程度下降了阿.
13-05-11 18:53
直接扔了,以免伤害自己或别人。
13-05-11 21:24
必须扔掉,换新的。不要留下安全隐患。
13-05-11 21:53
谢谢大家 明天继续找合适的替换产品
13-05-12 01:29
为了自己和别人安全还是不要用了。而且商场都是比较有钱的。
13-05-12 10:57