主题:关于万能断路器的小问题
点击:368 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhang5436488
施耐德万能断路器,上边标着分段电流65 KA 没有标最大额定电流。
它的额定电流是不是可以这样理解:它的额定电流是分段电流的十分之一,也就是6500A?
13-05-08 00:08
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当不是,那应当是短路分断能力,具体记不清了。
13-05-08 06:47
2楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
额定电流与分断电流是两码事,绝不能混淆。不可能不标额定电流,或通过型号查产品手册来获知额定电流。
13-05-08 18:37
3楼
编辑
引用
管理
339402782
引用
zhang5436488
在 2013/5/8 0:08:22 发言
【内容省略】
兩回事,別瞎搞
13-05-08 18:42
4楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
额定电流是指断路器在正常工作情况下的带负荷能力。
分段电流是指断路器下在短路情况下分段短路电流的能力。一般指断路器的熄灭电弧及熄灭电弧时断路器的稳定性能。
两者之间没有关系的。
13-05-08 19:38
5楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
在万能断路器上就是没有找到额定电流是多少。。。
13-05-08 20:04