主题:acs550问题
点击:368 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
928821563
我厂有一ABB ACS550的变频器负载真空泵,最近发现当达到额定电流时给定的频率和显示的频率相差很大。这到底是啥情况?求解
13-05-07 22:42
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
电流限幅功能动作了,限制了变频器的输出频率!你可以断开变频器负载看输出频率是否与给定频率相同。
13-05-08 07:05
2楼
编辑
引用
管理
928821563
请问电流限幅的作用,电流限幅动作时频率降低,电流也会降低吗?
13-05-08 21:33