主题:请教高手:安川A1000-11KW变频器如何屏蔽无模块故障代码

点击:14143 回复:38

手头一台A1000-11KW变频器,表象模块块。把模块拆掉后外接520V电源准备作驱动测试。
机器跳VOF,意为检测输出电压故障,该机驱动IC也不常见,3片M81019FP分管6路驱动,另外还有独立的输出状态检测
请教大家如何屏蔽代码?
13-05-03 12:01
得下点功夫,落实一下此故障是什么电路报出的,和报警电路的工作方式,由此找到屏蔽该故障的方法。
13-05-03 16:41
模块引脚是怎么样的,根据m8109fp典型应用应该是连接VS对Vno
请参考
http://m.gkong.com/bbs/358533.ashx
VB内部有欠压封锁输出内部结构
最后修改:2013/5/3 20:55:44
13-05-03 20:42
附件
如1楼所说,找到相关电路设法屏蔽
13-05-03 21:31
这位兄弟VOF这代码后来屏蔽了吗?我最近在修一个A1000 22KW变频 也是同样问题被困扰着 大家交流交流?
14-04-29 08:55
这位兄弟VOF这代码后来屏蔽了吗?我最近在修一个A1000 22KW变频 也是同样问题被困扰着 大家交流交流?
14-04-29 08:56
将报警脚接地屏蔽就可以。
14-04-29 09:42
这个我也试过 驱板上电不接模块 把报警输出脚短接是开起来了 测六路输出也正常 但整机上电一启动还是报SC 模块确定是好的 这们兄弟有否高见 小弟实在深入不进去了。
14-04-29 11:52
我那台机器,最后也是没搞好现在束之高阁
这机器,如果是小功率机的话,基本上就属于“无维修价值的机器”了。
细到不能再细的贴片元件、厚膜等等,你除了弄弄主回路上的东西,还能有什么搞头。
14-04-29 12:08
比如说只是光耦坏了 一些常用的东西坏了 有配件的情况下总想修修看, 但现在板子修好后我没法测试 整机接假负载 它一启动就报SC 估计假负载引起的压降关系 接小保险就可以开 但不安全 现在在修的22KW的变频 驱动板单独测试六路输出正常 整机上去一启动报SC