主题:请教一下如何olc步进电机正反转
点击:1209 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
871132309
13-04-29 15:47
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你用FX2N的发脉冲?这个FX2N-64MR的是继电器输出的,不能发脉冲的
13-04-29 20:35
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
非要用这台PLC的话,加一个FX2N-1PG模块;
13-04-29 21:04
3楼
编辑
引用
管理
871132309
FX2N的Y0和Y1是晶体管输出吗
13-04-30 21:00
4楼
编辑
引用
管理
871132309
编程手册是说它这两个端口是可以输出脉冲的
13-04-30 21:01
5楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
Y0和Y1脉冲输出指的是晶体管类型的PLC,继电器的没那功能!
13-05-01 19:04
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
晶体管输出的PLC
方向信号
13-05-02 08:45
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
871132309
在 2013/4/30 21:00:25 发言
【内容省略】
FX2N-64MR共有32个输出点,全部是继电器型的;
FX2N-64MT共有32个输出点,全部是晶体管型的;但只有Y0 Y1二个可以脉冲输出;
13-05-02 09:10
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
871132309
在 2013/4/30 21:00:25 发言
【内容省略】
是晶体管的能输出脉冲,但FX2N的脉冲是20KHz,没有FX1N FX1S FX3U FX3G等高,且FX2N没有定位指令只有脉冲指令
13-05-02 09:23
9楼
编辑
引用
管理
339402782
听说有种做法是把继电器拆掉,直接用线圈驱动伺服,不知道行不行,我没试过
13-05-02 10:45