主题:远传压力表问题
点击:443 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
stc218
我有套恒压供水的系统10V远传压力表量程0-1.6MPA,变频器PID给定为4V,为什么水压只有0.42MPA呢。远传压力是怎么和变频器的PID给定换算呢?假如我的远传压力表为0-1MPA的,变频器PID给定为4V,水压大概是多少MPA?
13-04-27 10:45
1楼
编辑
引用
管理
dlr
不了解楼主的具体使用,单从所述看0-10V对应0-1.6MPA,则其对应关系为:1.6/10=0.16, 4v对应为0.64MPA。
0-1MPA时,4V对应为0.4MPA。
13-04-27 21:16