主题:西威电梯变频器制动故障维修后是不是要重新做电机自学习和编码器定位
点击:3696 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
fffsjm
西威电梯变频器制动故障维修后是不是要重新做电机自学习和编码器定位
有点担心因为电梯变频器第一次接触
看了相关资料运用是比一般通用机型复杂的多
13-04-26 18:21
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
一般来说,只有更换了控制板才要做。因为数据存在芯片里的
13-04-26 21:40
2楼
编辑
引用
管理
韩彪
同步的还是异步的,同步的好像是在维修时改了参数自己带电机试机,即使后面改回来了也要进行自学习,不知道说的对不对
13-04-26 23:44
3楼
编辑
引用
管理
fffsjm
哦感觉是有些问题要注意
看了电梯变频器说明书做自学习感觉也比通用机型复杂
13-04-27 21:58
4楼
编辑
引用
管理
wxmsd2000
复杂倒也不复杂,就是不好试机
16-08-01 19:42
5楼
编辑
引用
管理
崔慕鸿
变频器制动故障具体叫什么?主机正定和磁极定位都好做,单位调试员或者技术好的都可以做。
18-10-12 21:45