登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】厂内一条机器人生产线,频繁报“瞬时停电”(20130425)

点击:1781 回复:19

引用 jtfuping 在 2013/4/23 20:59:20 发言【内容省略】

问题应该由此查起!顶一下!
13-04-24 12:02

引用 cghcjj 在 2013/4/23 10:53:02 发言【内容省略】

固定在某台,将控制系统单独供电,并监测电源。
13-04-24 14:38
你在哪里?我去现场帮你维修
13-04-25 10:15
请与我联系,我们的产品在汽车喷涂焊接行业有很好的应用。如果不是线路破损等问题,可以断定是电压暂降引起的。我的电话138 10275039
13-04-25 19:46
检查所有的接头,外部和内部,包括控制柜里的伺服单元各种连接排线插口,接线螺丝。
如果工作量想小一点的话,检查故障位置所属的伺服单元连接线。
13-04-25 23:39
电网谐波较大(焊接电源本身就是高频污染源),可以考虑在机器人供电端加装滤波器。
13-04-25 23:43
固定位置;也应考虑机械方面的问题  万向轴承 微型丝杆 导轨等有死点出现卡机
13-04-26 15:18

引用 yslabc 在 2013/4/24 12:02:42 发言【内容省略】

    厂家是日本原装的,国内只有合资公司,咨询过,给的意见是加稳压器。但是效果不好。
谢谢楼上的各位大神
13-04-28 10:10

引用 gzw661104 在 2013/4/26 15:18:28 发言【内容省略】

排除机械故障,因为手动或者低速均无问题
13-04-28 10:13

引用 winner_99 在 2013/4/25 19:46:11 发言【内容省略】

嗯,分析下来可能是压降的问题,但是现在加装了稳压器 还是没效果,不知道你们是什么产品
13-04-28 10:14

上一页 上一页