登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题: 这种要求怎么接线??
点击:1018 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
fengyuminggg
一个压力信号( 4到24mA )既要进入plc在工控机上显示压力 又要在压力显示仪表上显示 这个信号怎么接??
我的想法是 先进入plc 再从plc( 4到24mA )出来接力显示仪表?? 这样行吗?
13-04-22 15:45
1楼
编辑
引用
管理
339402782
这样的话,多浪费了一个AO点
何不直接买带变送输出的显示仪表呢?压力变送器——显示表头——PLC
13-04-22 15:50
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个要看实际的情况!
13-04-22 19:20
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
1楼说的有道理
13-04-22 21:03
4楼
编辑
引用
管理
lxl705081670
1楼说用压力变送器倒是可以,但是一般压力变送器都是4-20ma的,他这是24MA啊
13-04-22 21:44
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
先把压力值读入PLC,用AD模块。然后利用通讯方式进入工控机显示。这个就要求得到压力和电流输出的系数,在PLC里面计算,然后在工控机里显示数值了。
这种方式,我有做过的。如果传感器带有显示,这个系数就更好求了,按显示值测定电流值,这样来计算出系数。
13-04-22 23:26
6楼
编辑
引用
管理
243604901
加个信号隔离模块,有双输出的
13-04-23 00:39
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用个一进二出的信号隔离器就行了;
13-04-23 10:09
8楼
编辑
引用
管理
竹叶三
压力变送器接入仪表,仪表出来的模拟量信号接入PLC
13-04-23 12:53
9楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
6楼说的对,加个信号隔离模块,比加个PLC AO模块要便宜多了
13-04-23 12:58
上一页
下一页
工控新闻
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
更多新闻资讯