引用 wml0060 在 2013/4/19 11:08:25 发言【内容省略】

多谢朋友,我昨天刚接好,就是第一种接法,两个开关A和B都有火线和零线,分别又一根控制线与灯相连,装修公司的电工是个二把刀,等于第一天一直在用火线接零线,不跳闸才怪。。。
13-04-20 10:55
就是15楼的第一个接法,接错就跳闸!
13-04-21 08:10
不知目前楼主的问题解决没有,如果没有,那我的建议是。
先把灯拆下来,分别合上A\B两闸,试两次,看是否跳闸,如果不存在跳闸,证明灯的问题,把灯泡换掉应该就没问题了。
另外,假设A盒内的接线端为L\L1\L2,B盒的接线端为L\L1\L2.那么你分别是测那两个端子有电。
假设A盒是火线的进线
1、测A盒的L,与B盒的L,那么A盒的L会有电,而B盒的L是不会有电的;
2、测A盒的L,与B盒的L1或L2,那么肯家会有两个端子是带电的。
也就是说,如果你想通过测量A盒与B盒的端子来判断是否断路,那么你应该将A盒与B盒的开关关闭,然后分别测量A盒与B盒的L端,这时,应该A盒有电,B盒没有电。如果你打开了任意一个开关,那么,肯定A\B盒内的L肯定都会有电。
根据说面的说明,你可以先按上面的方法,重新测量A、B盒,确定A\B盒L端的通电情况,然后在拆除灯泡的问题。
另外说明一点:如果你的照明线路是有带插座的,那么首先要确保你的电工再换开关时没有接错线,但通常一般不会出现这种情况。
根据我的经验,我觉得如果没有接错线,还跳闸,那么应该是灯炮的问题。
说到灯我还想起一个问题,那就是你的灯是灯泡还是带整流器的日光灯?如果是带整流器的日光灯,那么应该是整流器短路了(在拆除没接错线的情况下)。
希望对你有所帮助 。
13-04-22 10:40
两种方法都用过,跟据现场的施工条件,那种方便用那种
13-04-22 14:54
是不是开关有问题或者接线问题!
13-04-22 19:59
15楼wml0060
的第一种接法是在早期的双控中应用,一般用在单开带插座的开关板上。虽然安全性差了些,也不亏是早期电工的经典实用案例。
13-04-24 16:32

上一页 上一页