登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:奇怪的现象:只接了A相和C相,三相都有电?

点击:1990 回复:28

论坛上的师傅真多啊  ,
 你你们自己试试啊 ,是感应电吗,
   应该是有人在B相上误接了负载,赶快检查拆除,小心发生事故
13-04-20 08:03

引用 chenqing309 在 2013/4/15 20:37:28 发言【内容省略】

就是感应。                     。
13-04-20 12:13
感应电,确认空着的那根线两头都没接,然后用胶布包好,不用理会。
最后修改:2013/4/20 14:03:23
13-04-20 14:02
测量下与零线的电压降
13-04-21 15:34
电笔不准,我都用万用表.有 一次修灯泡 ,用表量又220伏,换上就不亮,灯头线断了,外表看不见,换灯头好使.
13-04-22 05:21
感应电所占比例较大
13-04-22 15:48
感应电电压应该到不了200V。
13-04-22 21:34
两天加班没上论坛了,谢谢各位师傅的帮忙,已经查到原因了,是抽屉开关上的仪表的原因,把抽屉开关抽出来B相就没有电压了,希望对名位也有所帮助。
13-04-24 18:28
虽然问题已经解决了,但还想请你试试:找一条长点的三芯或四芯电缆,比如10米以上,相互绝缘。把其中一条接相线上,再用验电笔试另外两条,你会发现验电笔也会亮的,但用手摸不电人。。这个好像是电容的原理吧,就是芯线相互间有电容。。大家说是不是这样?
13-04-28 06:31

上一页 上一页