主题:为什么SFC15这样写不能执行呢?是什么问题?求指点

点击:313 回复:5


.jpg[/upload]
13-04-15 18:08
附件
13-04-15 18:09
需要指定RECORD长度,用指针数据就行  例:p#db5.dbx2.0 byte 10
13-04-15 18:22
但是我写成P#DB1.DBX0.0 BYTE 2 它自动就变成DB1.DBW0去了   不知道怎么办啊?
13-04-15 18:45

引用 1195745040 在 2013/4/15 18:09:01 发言【内容省略】

RECORD引脚链接的数据类型为Any类型,因此应该类似这样的:P#DB1.DBX0.0 BYTE 2
另外,并非所有的300机型均支持SFC15,具体需要参考硬件安装手册。
Good Luck~
13-04-15 18:58
谢谢  我选的是315-2DP
13-04-15 19:39