主题:这种空气开关能装在墙上吗?

点击:5478 回复:35

这种接法有一个严重的安全隐患,就是主触头熔焊后表面看开关已断开但触头并没断电
13-04-25 11:14

引用 张小林zxl 在 2013/4/25 11:14:43 发言【内容省略】

你不会就是那个主管吧, 我确实听见过那个主管有这样的说法,他说他认为闸刀开关更安全,因为能看到明显的断点,新配的配电柜很多厂都不用刀闸了,他们还用。
我很不理解啊,优劣很明显地摆在那里。难道你们电工操作停电不验电吗?为什么会出现触头没断开不知道的事情呢?
13-04-25 11:35

引用 step1 在 2013/4/25 11:35:11 发言【内容省略】

请你翻翻书再作评论吧
13-04-27 09:09
空气开关安装要按照规定安装,再就是接地与接零在同一配电系统里,可不能混装。
13-04-27 12:01
都拿固定工资了,情况向他反映了就行,其他的给点建议,但是还是要按领导的意思做事。反正这就是我的做事风格,你做的再好,领导不满意照样白搭
13-04-27 13:17
肯定要比闸刀开关要安全,闸刀开关能直接安装在墙上,空气开关肯定就能。但是这种开关端子盖的设计很不牢固,很容易掉,实在不适合裸装,加上布线也不美观。
书上有隔离开关和负荷开关的问题,隔离开关有明显的断点,负荷开关没有,这就是所谓的刀闸开关的优势,但是我认为明显不适用于此。
13-04-27 13:34