主题:西门子MICROMASTER 440变频器驱动两台电机如何设置和接线
点击:730 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lijing91258
有一台西门子MM440变频器(1.10KW)驱动一台0.55KW的电机。现在想让其驱动两台电机同时旋转,新增的这台电机和本来就驱动的电机一模一样,只是想让变频器并联驱动这两台电机,变频器的参数如何设置。变频器输出端直接并联接两台电机吗?
13-04-04 16:44
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
二台同时起动/停止的话并联,电机电流的参数更改一下,另外二个电机分别加装保护;
13-04-04 20:11
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
快速调试,P1300=V/F控制;电流等于单台额定电流乘以2就可以了,P3900=3以后,要P1910=1,合闸启动,待自动优化结束,即可并联运行了。