主题:做PLC和PC通讯的请进,PC同多个OMRON C
点击:6003 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
syan
做PLC和PC通讯的请近,PC同多个OMRON CPM1A通讯,没有任何头绪,请大家给予帮助!谢谢了!!!!!1
最后修改:
2004-10-7 10:49:40
02-10-27 15:51
1楼
编辑
引用
管理
ylsw
利用RS422网络,PC对PLC点对多点通讯,设置PLC的地址,通过寻址的方式来通讯
02-10-27 20:09
2楼
编辑
引用
管理
心情
用多串口卡,各PLC设置站号,就可以进行通讯了
02-10-27 23:19
3楼
编辑
引用
管理
心情
一个RS485口就可以
02-10-27 23:19
4楼
编辑
引用
管理
zgf2199
使用HOSTLINK主从协议,把PC的RS232转换成422 既可以
03-03-31 16:30
5楼
编辑
引用
管理
lgbnukpade
一个RS485就可以搞定用1:N通讯的模式对不同的设置不同的站号
03-04-21 15:18
6楼
编辑
引用
管理
yujie
看你到底需要连接多少个PLC了,如果只有几个,我认为用RS232较好,其优点是各端口相互独立,可同时与各PLC通讯,缺点是要求扩展端口,价格相对较高。PLC多的话还是用RS485/RS422,其缺点是只能一个一个PLC的通讯,当与其中一个通讯时无法同时与其他PLC通讯。
03-05-23 16:23
7楼
编辑
引用
管理
syan
谢谢大家,采用1:N RS485网络解决问题,我们对速度要求不高
04-09-21 11:18
8楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
请问,在编程的时候是对每个PLC都编程,还是只对一个PLC编程,也就是编一个程序下载到一个PLC还是对不同的PLC编不同的程序.另外,比如两个PLC,我对第一个PLC编程时能否用第二个PLC的I/O点?谢谢解答.
04-10-08 09:52
9楼
编辑
引用
管理
qiany211
一个RS485就可以主从方式:PC主,PLC为从
04-10-08 15:26