登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题: 三相电不平衡吗

点击:3662 回复:18

如题
变压器是自家的,从低压控制柜出来三个漏电保护器,一个进入18.5KW的三相电机    一个进入2*30KW的三相电机
然后照明电的火线从低压控制柜漏电保护器的上面接的A相,零线也是从低压控制柜漏电保护器的上面接的,然后进入漏电这第三个漏保里,由于照明电用电量很大,一个7000W的焊机,2台1.5匹的空调,还有1800W的切割机不定量...
问题出现在 18.5KW三相电动机的漏保这里,好几次了,老是烧坏这个漏保的上面A相火线...
几个朋友都说三相不平衡严重才出现的这个问题,有的说让我把照明线的火线再换成B或C相,但是那个2*30KW的电机(2台电机都加了电容)那边怎么就没事呢、
求高人指点
13-03-30 20:56
附件
附件
附件
上面这3张照片是变压器的低压控制柜
附件
附件
下面这2张照片是18.5KW电动 机用的漏电保护器,看进线   进线的黄色线,漏保的上端老是烧坏...现已更换一个漏保了...
13-03-30 21:05
 谁跟你说的电流不平衡?   照明电跟电机用电是并联的 不会影响的,   你现在主要看是不是电机 或者空开的问题,
13-03-30 22:20
你把三相平衡调一下试试
13-03-30 22:25
检查接线试试看
13-03-30 23:00
像是连接点发热,又兼负荷较大;
可先检查压接是否良好,或单相电源改接到适合的位置。
13-03-30 23:17
卡表现在用上了
13-03-31 08:31
低压控制柜上面有3个电流表,第一个表比其他两个的电流高差不多30
今天我把照明电的火线接在B相了。电流稳定多了。在百分之十内。
13-03-31 21:26
什么叫三相平衡?
13-03-31 21:26
呵呵...
低压控制柜自带电流表
13-03-31 21:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯