主题:工厂供电闪烁一下 自己又恢复
点击:5499 回复:37
30楼
编辑
引用
管理
立方根
我这里有时万能断路器会跳开,手动送上一切正常,给供电站打电话说没停电。
13-04-03 15:45
31楼
编辑
引用
管理
适者生存/
可能是你的万能断路器太灵敏了
13-04-05 11:21
32楼
编辑
引用
管理
2207829667
下雨天潮湿,高压或低压供电线路绝缘下降,有瞬间对地放电现象产生,导致电网短暂失压。
13-04-05 20:39
33楼
编辑
引用
管理
yanshibo
电网容量小,有大电机启动。线路过电压,避雷器等抑峰装置动作。线路重合闸。该电网有瞬时接地设备(故障状态)以上应该是主要原因。
13-04-06 14:58
34楼
编辑
引用
管理
yanshibo
发生类似情况应该调节一下变频器参数,躲过电压波动周期。
13-04-06 14:59
35楼
编辑
引用
管理
青苗
电网“重合闸”现象
13-04-24 17:37
36楼
编辑
引用
管理
wuwen8816
请问变频器遇到这种情况调哪些参数可以解决呢
14-09-02 15:24
37楼
编辑
引用
管理
laozhou4
是否属于雷区?
14-09-02 17:12