我公司最近出了个怪事   连续几天了 不定时  有时候上午 有时候下午  整个工厂的用电设备会出现闪烁一下 然后又恢复  低压总柜的万能断路器也没有断开,附近的几个公司也都是这个情况    日光灯会闪烁一下 用接触器的设备还在继续运行 所有的变频器 都会停机(国产的除外)然后再开机运行正常   最近几天一直都有这个情况 基本每天都有一次  我问过供电局他们说高压是没有问题 他们的调度室也没有发现异常      请问下坛里的高人  这个问题改怎么解决?用四通道的数字示波器在线监测怎样?该配什么探头?还有没有其他的方法?谢谢了
13-03-27 15:58
“附近的几个公司也都是这个情况”,那就有可能是电网的问题。
13-03-27 16:55
供电公司说 没有问题 这就不好整
13-03-27 17:20
我们公司曾经雨天打雷晃电造成不少的损失,后来就投保了,再后来的公司用了更好的方法专门对付突然断电或者晃电、电网波动造成的损失,类似于UPS装置,是专门针对变频器掉电后供电的。
13-03-27 19:30
不只一家出现问题,供电又没有问题,还真奇了怪了
13-03-27 21:50
绝对是电网波动造成的
这个我在上家公司遇到好多次
13-03-27 22:01
电网电压波动,供电局不知道?这里边还是有“雾”呀。
13-03-27 23:17
有没有办法可以证实是电网的问题呢
13-03-28 08:10
我这边也碰到过类似的情况,后来了解是这边的变电站变倒闸造成的!从一个回路变换到另一个回路!
13-03-28 08:15
问题是 这几天每天都有一次  应该不会天天都倒闸吧
13-03-28 08:49