主题:有关越级跳电问题
点击:1103 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
gb95963
家里打开两台空调,整栋楼的总开关就跳闸(家里的分开关没有跳),不开空调,只开灯,没有跳电,不知是什么原因?
总开关和分开关都是漏电开关,总开关漏电类型为(500mA)
开关显示是因为漏电跳闸的。
最后修改:
2013/3/26 11:15:06
13-03-25 12:36
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
总开关有漏电保护么,家里的呢?
13-03-25 13:08
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个很简单,说明总开关的容量给限制了,对总开关要扩容了,或放开限制。
13-03-25 14:12
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
更换大点的总开关。
13-03-25 21:15
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
这很正常呀,整栋楼加起来跳闸,又不是你家引起的跳闸~
13-03-25 21:37
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
是不是选型有问题
13-03-26 11:26
6楼
编辑
引用
管理
1348095537
可能是总开关的灵敏度高了。
13-03-26 11:32
7楼
编辑
引用
管理
lxm5800
几种情况:1 你家的漏保断路器坏了,漏电不跳; 2 单元漏电断路器在你开空调之前就已经有漏电电流470mA以上了,恰好你家的空调也有微小的漏电电流。 3 单元内变频空调太多,干扰严重。
13-03-26 16:44
8楼
编辑
引用
管理
321456
把总开关的漏保部分拆了
13-03-29 14:18
9楼
编辑
引用
管理
Kate
每个人能扛100斤都没事,但全部上车后轮胎爆了。
13-03-30 16:08