登录
首页
更多往期体验论坛
国产PLC体验(海为腾控)
回帖
发帖
正文
主题:信捷问题,,急
点击:960 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cma_520
用信捷PLC写程序,怎么为程序段加注解?
“;”,是怎么写进去的,我写时怎么无效?说明书说在英文输入法下输入怎么理解?
13-03-25 00:05
1楼
编辑
引用
管理
gongweidxa
新启一行,在英文输入半角状态下。先输入“:”号,再输入注释的内容。
13-03-25 16:24
2楼
编辑
引用
管理
cma_520
引用
gongweidxa
在 2013/3/25 16:24:52 发言
【内容省略】
英文输入是指在XP系统切换到输入字母的状态吗?
我怎么切换都不行,不知道哪里错了?
还有就是三菱PLC编程时的指令结束标志M8029。用信捷里的哪个继电器来替代呀?
13-03-26 00:39
3楼
编辑
引用
管理
cma_520
且“:”号后面的个引号也输不对,是和前面的双引好方向一样的,不知道是什么回事
13-03-26 00:42
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
原因是你在中文输出法状态下输出的,切换成半角,或是直接CTRL+空格关闭输入法再输入
13-03-26 08:22
5楼
管理
东莞康银
该帖内容不符合相关规定!
13-03-26 09:09
6楼
编辑
引用
管理
cma_520
谢谢大家,原因找到了,是我说明书理解错了,只要输入:就行了,我开始理解成要把前后的双引号都写上了,理解错误了,
那三菱的特殊继电器M8029,在信捷中用哪个继电器替带了
13-03-26 21:39