登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:多大的线承受多大的电流?

点击:1953 回复:16

截面积为1平方毫米的铜导线承载10A电流时会使导线产生明显温升,但是是安全的,但要注意导线越长产生热量越多,所以距离较长时同样电流选测导线截面积偏大(可以降低损耗)。
13-03-13 16:45
截面积为1平方毫米的铜导线承载100A电流时会使铜导线烧红引起火灾。
13-03-13 16:47
当你绕制变压器或电机时,由于散热不良截面积为1平方毫米的铜导线承载4A电流为佳。
13-03-13 16:49
我也是个菜鸟,反正我一般是1平方的线带4个电流,2个KW
13-03-24 18:57
 
塑料
(橡胶)
铜电缆长度小于
80
米推荐值,
交联聚乙烯电线可以适当减小。
(

供参考
)  
2.2K
一下
=1
平方毫米
 
3K=1.5
平方毫米
 
3.7K-5.5K=2
平方毫米
 
7.5K=2.5
平方毫米
 
10K-15K=4
平方毫米
 
18.5K=6
平方毫米
 
22K=10
平方毫米
 
37K=16
平方毫米
 
45K-55K=25
平方毫米
 
75K=35
平方毫米
 
90K=50
平方毫米
 
110K=75
平方毫米

 
要考虑的还有很多,高压电机还有
6000V

10KV
之分。再开考虑还有
110V
电机
,
即便是
380V
星形接法的电机还可以使用三角接法在三相
220V
电路中使

,
这些都不适合上面的线规
13-03-24 19:41
附件
13-03-24 19:44
铜芯2.5及以下的乘以9。
13-03-29 18:59

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯