登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:偏流怎么办
点击:3049 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
876331082
最近测量变频器其中一相比其他两相电流偏高五十个电流,感到挺奇怪的,检查了一遍也没发现什么异常情况,以前也遇到过,当时偏高一百个,当时也是稀里糊涂的弄得,求大神指点!施耐德变频器,ATV71,160KW的
13-03-10 19:06
1楼
编辑
引用
管理
hxx915422071
[face=楷体_GB2312]变频器在输人三相电压基本平衡的情况下,测其输人三相电流并不平衡。一般可有10%~15%差值,有的甚至达20%,这里指的是实际值,不同相的差值。其原因是整流二极管是非线性件,再加上器件的内阻抗等不同,使电流非正弦。因此使用变频器时要注意,当觉得三相电压不平衡差值较大时,可将输入三相电压的任何两相对换后,看差值有否减小,如差值小了就可用。这对中、大功率的电动机尤为重要。[/face]
13-03-10 20:49
2楼
编辑
引用
管理
876331082
那要是输出电流偏差50个流呢
13-03-12 11:42
3楼
编辑
引用
管理
130550188@qq
13-03-12 11:58
4楼
编辑
引用
管理
hxx915422071
如果长时间大于50A的话,具体原因,我也不清楚了,若朋友知道解决办法,给我个回信啊。大家互相交流才会有进步啊
13-03-14 22:24
5楼
编辑
引用
管理
xq09181
输入电流有偏差,如在20%以内,属正常现象,可如二楼所言,调换输入相试一下。不调也不影响正常运行;
输出电流有偏差,可测量一下输出电压,若输出电压的平衡度较好,应该是负载电机的原因。如输出电压严重不平衡,则需检查驱动电路和逆变模块有无异常。
13-03-15 06:21
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
对二位老师的回答有疑问,为什么输入调2个相线就可能偏差小了?照单,输出是不是换个相,偏差也会小?
有没有可能是变频器问题,电机问题,亦或电网问题。
13-03-15 10:27
7楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
我也是有同样的疑问,类似于楼上兄弟的问题
求咸工帮忙解释一下
最后修改:
2013/3/15 11:37:30
13-03-15 11:37
8楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
有两种原因:一.IGBT内阻变大。二.驱动电路的功率器件光耦性能变差。此类故障的特点是,输出电压三相平衡,而三相电流不平衡,不容易发现故障原因。
16-07-24 16:18
9楼
编辑
引用
管理
710942752
施耐德ATV61 71出现这种情况驱动板出问题的可能性最大 我修过台250KW的 带灯泡作负载输出电压很平衡 带11KW小电机也正常 但是在现场接200KW电机就偏流差不多60A 频率越高偏流越多 后来检查出是驱动板有路驱动有问题
16-07-26 15:37
上一页
下一页
工控新闻
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
更多新闻资讯