主题:QX42输出的电压只有17V,求帮助啊
点击:1032 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
youdianlan1982
大家好!
我上个星期对一台设备进行改造,在把线路接完的时候,我打开设备,发现设备的伺服马达的CPU在报警。后来我就直接关掉电源!在开设备的时候,发现设备的一个继电器的显示灯未开启,后来我就测试电源,发现电源只有17V,而这个电源是由PLC直接供给的!后来测试了一下PLC(三菱QX42模块),发现输出的电源也只有17V的!希望大家能帮我想想,看看是什么问题!
13-03-10 11:03
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
QX42要外接24V电源的,你是怎么接线的?
13-03-10 11:07
2楼
编辑
引用
管理
youdianlan1982
上面有一个红色的模块,有外接供电电源!我只是接了一个X011的点啊!其他就没怎么动过啊
13-03-10 11:11
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
没怎么动过,你到底是怎么接的?共阳接法,你量下这个外部电源没问题吧,还有其它的输入点是多少V
13-03-10 14:26
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
红色是电源模块,那个是给各个模块工作时供电的,但是对于输入点还要外接电源的
13-03-10 14:30
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
你可以看下Q的I/O模块手册,里面有接线图
13-03-10 14:32
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
检查DC24V电源是不是负载过大了;
最后修改:
2013/3/10 15:37:43
13-03-10 15:36