主题:问一个三菱FX1n保持型寄存器问题
点击:10715 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
问一个三菱FX1n保持型寄存器问题,其中D128~D255为EEPROM保持,D256~D7999为电容保持,两者保持有何不同?
谢谢!
13-03-08 15:49
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
前者永久保存,後者在電容電力放完后數據丟失。
Good Luck~
13-03-08 17:19
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你连续一个月不通电,EEPROM保持的还在,而电容保持的数就丢失了;这就是区别;
13-03-08 20:06
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
1楼回答简明准确。
13-03-09 09:36