登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:信捷cx1系列确实不能驱动步进电机xc2xc3才可以的

点击:610 回复:3

一直想用用国产plc正好自己也代理信捷plc但是没用过,这不晚上拿回来个xc1的,我想试试xc1的晶体管的能否带动步进电机,介绍的时候没写xc1能驱动步进电机,于是写好程序,很见得的,很方便的,比三菱的好多了呢,驱动,但是2k的频率电机能转动,一到3khz的时候步进电机就不是正常声音转动了,到3k以上的频率电机就一点不转了,我估计是里面的器件不是高速的。xc2 xc3的就没问题了。
我以前改过三菱mr 的改成mt的很好用的,给客户造的自动浸漆机一直很好,很准确的使用。
13-03-07 19:45
呵呵;同点数的XC3不会比CX1价格高多少;一般就几十元;
13-03-07 20:06
XC1只支持基本的逻辑控制和数据运算,没有高速处理功能
http://www.xinje.com/productshow.asp?FunName=XC1-10R/T-E/C&id=205
13-03-08 07:52
[face=楷体_GB2312]直接XC3呗![/face]
13-03-08 08:13