各位大侠,我这有一台台达VFD-V的变频器。上电后就报CD1。请问一下台达这个CD1是什么错误?
最后修改:
2013/3/7 10:14:12
13-03-06 17:03
1楼
编辑
引用
管理
alex870225
今天打电话去问了台达的售后,说CD1是电流检测故障,更换了驱动电路上的4个A316J,现在问题就是第一次上电就正常,往后的上电的间隔时间短就报CD1、CD2。时间长一点就正常。请问各位有什么见解?
13-03-07 10:18