图我是能看懂的,现在是原先PLC都能正常工作的,那PLC控制的是一台打钉机,因为打钉机速度快,后面的打带机速度慢,所以我再打钉机跟打带机之间加了个行程,让中间有箱子的时候,打钉机皮带电机不动,我改了下打钉机的程序,行程一开始也是跟图一样的接的,但行程没反应,之后我行程一端接PLC输入,另一端直接接到24V电源的负极,行程有反应,我就有点不明白了,不是通常都接PLC的COM点吗??我测过PLC其他输入点跟COM点都有电压的,但我接行程时,一条线接PLC输入,一条线接PLC的COM点是没电压的。。换一个点都是一样。。。。
13-03-07 13:22
11楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
15915979891
在 2013/3/7 13:22:11 发言
【内容省略】
OMRON的输入要外加电源的,估计你的电源正接在 COM上,你的行程的一端当然要接负了,你把电源用行程短接了当然没有反应了
13-03-07 14:19
12楼
编辑
引用
管理
991808412
有源开关 无源开关
有源开关又分为PNP NPN两种类型
13-03-07 15:07
13楼
编辑
引用
管理
15915979891
就是说PLC的输入电源(即COM点)可以是+24V也可以是-24V吧??
13-03-08 08:38
14楼
编辑
引用
管理
gzg_00
OMRON的是这样的
13-03-09 08:35
15楼
编辑
引用
管理
gzg_00
欧姆龙的COM可以是24V或是0V