主题:新手接触PLC,关于行程开关与PLC的接法,求助!!!
点击:6968 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
15915979891
我再欧姆龙PLC程序上的一条控制电机运行的程序条中加了一个常闭触电,准备用行程开关控制电机运行,为什么接行程开关的时候COM点要接-24V,接PLC的COM点没反应??
最后修改:
2013/3/6 15:12:45
13-03-06 15:04
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
接行程开关的时候COM点要接-24V,接PLC的COM点没反应??
你说的这两个COM不是一个点?
13-03-06 15:49
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-03-06 16:09
3楼
编辑
引用
管理
15915979891
嗯,我查过线路,发现PLC的COM点是+24V,但是行程开关接上去没反应,我见到24V电源有2组电源输出,一正一负,就接到-24V那里,行程可以工作。。
13-03-06 17:49
4楼
编辑
引用
管理
15915979891
再问问什么时候接正什么时候接负呢??换了其他比如接近开关呢??
13-03-06 17:51
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
15915979891
在 2013/3/6 17:51:06 发言
【内容省略】
按理说接个行程开关无所谓正负了,接近开关要注意正负,要看你的接近开关是NPN还是PNP,由这个来定你的输入的COM接正还是接负,注意形成回路就可以了
13-03-06 19:07
6楼
编辑
引用
管理
15075600731
不明白楼主说什么
13-03-06 20:19
7楼
编辑
引用
管理
498959881
13-03-06 20:45
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼上的图能看懂,就不是问题了
13-03-06 23:28
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接线不对;
13-03-07 12:11