主题:请教关于abb acs800的变频器驱动电机时面板显示有3a电流,电机不转,同时用福禄克钳表测量是0.2a;不定时出现以上情况,拆除电机启动变频器面板无电流显示。请分析可能的原因,谢谢。
点击:2098 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
s7200
请教关于abb acs800的变频器驱动电机时面板显示有3a电流,电机不转,同时用福禄克钳表测量是0.2a;不定时出现以上情况,拆除电机启动变频器面板无电流显示。请分析可能的原因,谢谢。
13-03-05 22:17
1楼
管理
gzg_00
该帖内容不符合相关规定!
13-03-06 04:54
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么要拆除电机,再去启动变频器的面板?很不解。你这个如果上电就有很小的电流,说明系统里的信号有漂移,导致启动以后,电机不转,但有微弱电流流过。这个不是什么新鲜事,很容易产生的现象。
13-03-06 19:11
3楼
编辑
引用
管理
s7200
谢谢各位,厂家上门调整了程序,好了。是用在垃圾抓斗的小车驱动的。