我这里有台AB 1500 的PLC 上电后电源灯常亮,故障灯闪亮,运行灯不亮。
数码管显示错误0BH;通过串口232后可以与RSLogix 500 通信;也可上传或
下载程序,但转到远程运行状态后就报错,查是OBH。用RSLogix 500清除错
误后就故障灯就熄灭,但自动转为远程编程状态,再次转到远程运行状态后
又提示0BH错误。哪位高手见过这个问题,请指点。急啊,在线等答复。
点击:987 回复:5