主题:2个MY2NJ型中间继电器 要求硬件接线互锁 应该怎么接线啊?
点击:2879 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
153968178
2个MY2NJ型中间继电器 要求硬件接线互锁 应该怎么接线啊?
13-03-02 11:32
1楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
会正反转电路吗?会的话按那思路走,不会的话,回学校去,上课都干嘛去了!
13-03-02 12:37
2楼
编辑
引用
管理
153968178
引用
xiongdc8252
在 2013/3/2 12:37:26 发言
【内容省略】
软件互锁 可以的 现在是要求硬件也要互锁
13-03-02 13:16
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
KM1线圈前串上KM2的常闭
13-03-02 14:22
4楼
编辑
引用
管理
153968178
谢谢了 已经连接成功了
13-03-03 00:01
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没错
就是这样!
13-03-03 09:34