主题:台安N21.5KW 3.7KW
点击:389 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
627028327
台安N21.5 3.7KW变频器的怪毛病,上电就报OC,6路驱动上的东西都拆掉了,3个电流互感器也拆掉了,其实也就剩下开关电源部分了,还是报OC,正5伏,正负15伏也正常,不知什么原因,控制板肯定是好的,整机小电容也都换了新的,
13-03-02 09:44
1楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
你把驱动全拆了,变频器肯定报警,不报警才怪了,没有见过这样折腾变频器的!
修变频时可以暂时屏蔽报警信号,方便查找故障点!
13-03-02 12:24
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
xiongdc8252
在 2013/3/2 12:24:10 发言
【内容省略】
高手啊!!
13-03-02 14:18
3楼
编辑
引用
管理
627028327
本故障已解决。
13-04-20 14:35