主题:FX的PLC485通讯E700变频器,为什么反馈数值会不停跳动?
点击:1590 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zjjsjtzkjsb
早两天做了个485通讯的程序,变频器是E700的,程序写好后,通过触摸屏给定频率,同时反馈频率到PLC至触摸屏。有点很奇怪,比如说我设定35.00Hz,但是反馈显示35后过会跳成33.10或2.86,然后又恢复成35.00,请问各位高手,这是怎么回事啊!
13-03-01 09:27
1楼
编辑
引用
管理
991808412
调节是有一个过程的,即使参数再合适也会出现!只要在规定时间内到达就可以,不过你说的2.86这个有点离谱了。。。
13-03-01 12:30
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
是一直在跳吗?
13-03-01 13:26
3楼
编辑
引用
管理
zjjsjtzkjsb
我已经搞定了,主要是时序差问题!谢谢上面两位!
13-03-01 16:34